施工质量原因
 二、施工质量原因

  因为施工质量导致高压电缆系统故障的案例许多,主要原因有以下几个方面:
  1、现场条件比较差,电缆和接头在工厂制作时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、尘埃都不好操控。
  2、电缆施工过程中在绝缘外表难免会留下细微的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有或许嵌入绝缘中,别的接头施工过程中因为绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长时间安全运转留下危险。
  3、装置时没有严厉依照工艺施工或工艺规则没有考虑到或许呈现的问题。
  4、竣工检验选用直流耐压实验构成接头内构成反电场导致绝缘损坏。
  5、因密封处理不善导致。中心接头有必要选用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中确保铅封的密实,这样有用的确保了接头的密封防水功能。
  
三、规划原因

  因电缆受热胀大导致的电缆挤伤导致击穿。交联电缆负荷高时,线芯温度升高,电缆受热胀大,在地道内转弯处电缆顶在支架立面上,长时间大负荷运转电缆活动力气很大,导致支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿。